|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
12.03.2016, 17:27 | #1 |
Member
Регистрация: 12.09.2014
Сообщений: 92
|
ПОВЕРКА ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ (ТН) НЕСТАНДАРТНЫЙ КОЭФФИЦЕНТ
Возникла проблема, иначе это не назвать, - располагаем оборудованием для поверки ТН-ов от МарсЭнерго, именно: ПВЕ-35, Энергомонитор 3.1КМ. Как, используя это оборудование, поверить ТН с коэффициентом (скорее всего нестандартным, т.к. нигде больше такого не видел, не в практике, не в описаниях в интернете) 27,500/220В? Вторичная обмотка повторюсь =220В! Магазины нагрузок тоже все на 100В, но этот вопрос подсказали решить путем соединения 2-х последовательно. У ПВЕ-35 первичное напряжение =35000В, вторичное-100В. Как быть с поверкой? Можно ли использовать какой-нибудь "относительный" метод, имея 2 показания высчитать погрешность. если да, то как быть с угловой погрешностью? Очень надеюсь на помощь тех, кто сталкивался или просто знает. Заранее благодарю!
|
12.03.2016, 17:27 | #2 |
Senior Member
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 122
|
По напряжению технически всё просто, вольтметр точный уровня Н4-12 и всё. По фазе - есть фазометры, и в принципе разность фаз можно поймать. Можно даже просто самопальный делитель напряжения 220->100 использовать, тогда возить Н4-12 не придётся, откалибровать (при использовании непроволочных резисторов даже на постоянном токе только по амплитуде) и всё.
Но юридически глухо как в танке - ну не допускается такая поверка (кроме смешного класса точности 3 вроде бы) и всё тут. Электромагнитным компаратором токов и высоковольтным конденсатором вроде бы можно это сделать легально, как описано в ГОСТ8.216, но ради разовой работы скорее всего покупать их смысла нет... |
Реклама наших спонсоров |
|
12.03.2016, 18:23 | #3 |
Member
Регистрация: 20.02.2016
Сообщений: 48
|
Спасибо большое за ответ! Не было возможности ответить сразу.
Подскажите еще кое-что, пожалуйста. Второстепенный вопрос: Наши энергомонитор и ПВЕ-35 разве не относятся к упомянутым Вами "электромагнитному компоратору и высоковольтному конденсатору" соответственно? Основной вопрос: Относительно угловой погрешности; должна ли совпадать угловая погрешность на ТН с разным коэффициентом трансформации? В нашем случаи, повторюсь, вторичное U=220В, а эталонное 100В. Это никак не влияет, они все равно должны быть приблизительно одинаковыми? Можно используя фазометр мерить углы между двумя разными напряжениями? |
16.09.2016, 10:15 | #4 |
Junior Member
|
ПОВЕРКА ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ ТН НЕСТАНДАРТНЫЙ КОЭФФИЦЕНТ
Добрый день
Сообщенная Вами информация передана в техническую службу компании для рассмотрения и принятия мер по приведению уровня напряжения к нормированным значениям. О результатах рассмотрения обращения Вы будете дополнительно проинформированы. |
26.05.2017, 14:32 | #5 |
Banned
Регистрация: 10.05.2017
Сообщений: 117
|
ПОВЕРКА ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ ТН НЕСТАНДАРТНЫЙ КОЭФФИЦЕНТ
Класс точности трансформаторов тока и напряжения для присоединения расчетных счетчиков электроэнергии должен быть не более 0,5. Допускается использование трансформаторов напряжения класса точности 1,0 для включения расчетных счетчиков класса точности 2,0.
|
15.08.2017, 13:04 | #6 |
Banned
Регистрация: 15.05.2017
Сообщений: 54
|
ПОВЕРКА ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ ТН НЕСТАНДАРТНЫЙ КОЭФФИЦЕНТ
Как подобрать трансформаторы тока и трансформаторы напряжения для расчетного учета?
|
14.09.2017, 18:45 | #7 |
Junior Member
Регистрация: 26.07.2017
Сообщений: 4
|
ПОВЕРКА ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ ТН НЕСТАНДАРТНЫЙ КОЭФФИЦЕНТ
Ну они с представителем Итона эту схему увязали, соответственно я бы ее у него бы и брал.
|
26.09.2017, 18:32 | #8 |
Junior Member
Регистрация: 15.08.2017
Сообщений: 1
|
Доброй ночи.
Часто посещаю этот сайт. Спасибо создателей сайта за интересный контент. |
22.06.2018, 10:19 | #9 |
Junior Member
|
ПОВЕРКА ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ ТН НЕСТАНДАРТНЫЙ КОЭФФИЦЕНТ
Добрый день, Коллеги.
В трансформаторах напряжения 500 кВ присутствуют ёмкостные модули Для чего они нужны и как используются? |
31.08.2021, 09:13 | #10 |
Junior Member
Регистрация: 31.08.2021
Сообщений: 1
|
HELP a
Добрых вечеров уважаемые коллеги.
Кто при поверке ТН использует оборудование марс энерго? Проблема заключается в том что при переключении тумблера корректировка в измерение и повышение U на латоре, энергомонитор показывает ****** А так же при загрузке ТН до напряжения выше 80% пульт управления вырубает Может у кого были подобные проблемы???? |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Реклама наших спонсоров |
|
|