Форум приборы и детали  

Вернуться   Форум приборы и детали > ДЕТАЛИ > Кнопки (обсуждение вопросов)

Реклама наших спонсоров
service-gsm
Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 15.02.2016, 19:15   #1
Evgen
Senior Member
 
Регистрация: 01.07.2014
Сообщений: 140
По умолчанию Как проложить кабель в земле

Практическая инструкция по прокладке кабелей 220/380 в. на дачном участке подземным способом и то, на что надо обратить особое внимание.

1. Выберите трассу прокладки кабеля.
На что обратить внимание: Трасса должна проходить хотя бы в метре от больших деревьев. Нежелательно пересечение с другими кабелями. нежелательно пересечение мест с повышенной нагрузкой на грунт, типа стоянок машин или площадки для заезда ассенизационной машины. Такие места лучше обойти по периметру, несколько лишних метров кабеля погоды не сделают.

2. Выкопайте траншею.
На что обратить внимание: глубина траншеи должна быть нигде не мельче 70 см. Лучше 80, потому что придется делать подушку.

3. Очистите траншею от предметов, способных повредить оболочку кабеля.
На что обратить внимание: Со дна и стен траншеи нужно убрать все твердое и острое - камни, кирпичи, железки, осколки стекла и т. д. Если какой-то предмет окажется слишком велик для того, чтобы его убрать - например, кусок бетонной плиты - это не беда, просто придется делать футляр.

4. Сделайте песчаную подушку.
На что обратить внимание: для подушки годится самый дешевый песок, карьерный. Следите, чтобы подушка заполнила все дно траншеи и везде была не тоньше пяти сантиметров. Норматив для подушки - 10 см., но выдержать его получается не всегда.

5. Приготовьте кабель.
Моя личная рекомендация такова - для малых сечений и малых мощностей, используется ВВГ, для средних и больших - АВБбШв. Т. е. если у вас получается по расчету 1,5 или 2,5 или 4 кв. мм - используйте ВВГ, если больше - используйте АВБбШв. Можно использовать и бронированный медный кабель ВБбШв, но на малых сечениях особых преимуществ это не даст, а и работу, и материалы удорожит чувствительно.
На что обратить внимание: Тщательно проверьте целостность внешней оболочки кабеля. Если есть повреждения - заранее устраните их.
Проверьте состояние изоляции кабеля. По правилам для этого требуется мегометр, но на практике для кабелей с виниловой изоляцией вполне достаточно будет обычного цифрового тестера с омметром. Ваша задача - убедиться в отсутстви замыканий токопроводящих жил между собой, а если есть броня - то и с броней.

6. Заранее наденьте на кабель трубы и футляры.
На что обратить внимание: Теоретически можно класть кабель и просто в землю безо всякой защиты, правила разрешают это в местах, где нет угрозы его повреждения, но я все же настоятельно рекомендую использовать ПНД гофрошланг. Тому есть много причин, о которых я писал в другом месте. Здесь я не буду повторяться, просто так много лучше. Поверх гофры оденьте заранее футляры, они будут необходимы в тех местах, где не удалось убрать твердые предметы, поблизости от деревьев, в местах перехода через дорожки, в местах пересечения трасс водо-газопроводных труб, в местах, где глубина траншеи менее 50 см. и т. д. Так же трубами нужно защищать места пересечения с въездами машин во двор, с дренажными трубами, канавами, лотками и т. д. - независмо от типа используемого кабеля.

7. Уложите кабель в траншею
На что обратить внимание: Ни в коем случае не кладите кабель внатяг, он обязательно должен лежать со слабиной, волнообразными извивами. Это - одно из важнейших условий! Если на кабеле есть футляры - разместите их в предназначенных для этого местах. Если где-то забыли футляр - не беда, хорошие разъемные футляры получаются из асбоцементных труб, разрезанных вдоль на два полуцилиндра. Они одеваются на кабель в нужном месте и потом соединяются любым способом, например скотчем.

8. Зарисуйте план расположения кабеля.
На что обратить внимание: Замерьте расстояния до выходов трассы их домов и поворотов трассы от надежных неподвижных предметов - углов зданий, столбов, крупных деревьев и т. д. Так же пометьте на стенах зданий те точки, под которыми кабель выходит в грунт.

9. Засыпьте кабель песком. Песок тот же, что на подушку, толщина слоя 10 см.
На что обратить внимание: Чтобы кабель не торчал из песка. Если гдек-то выступает - прижмите его деревянным колышком.

10. Засыпьте кабель грунтом слоем 15 см. и утрамбуйте его
На что обратить внимание: На то, чтобы в грунте, используемом для обратной засыпки, не было твердых предметов. Трамбовать грунт надо без фанатизма, вполне достаточно пройтись по нему ногами.

11. Проложите сигнальную ленту.
На что обратить внимание: Середина сигнальной ленты должна находиться над кабелем. Ленты бывают односторонними - удостоверьтесь, что на всем протяжении трассы предупреждающая надпись находится сверху.

12. Засыпьте траншею полностью
На что обратить внимание: Грунт немного осядет, поэтому делайте небольшой горбик.

13. Еще раз промеряйте сопротивление изоляции кабеля
На что обратить внимание: Проверьте кабель не только на отсутвие коротких замыканий жил между собой и броней (если она есть), но - самое главное! - на отсутствие замыканий на землю. Если такие замыкания имеются - вся работа должна быть переделана заново.

Несколько примечаний:
1. Практически все современные кабели так или иначе подходят для прокладки в земле, лучший для дачных условий выделить трудно. Единственно избегайте прокладки в земле ПУНПа и КГ.

2. Прокладывайте кабель только целыми кусками. Если это никак невозможно - не муфтите, без опыта надежную муфту сделать невозможно. Лучше сделайте надземную соединительную коробку.

3. Если кабель идет параллельно фундаменту дома, то минимальное расстояние между ними - 60 см. Под фундаментами любого типа кабели проходить не должны.

4. Если вам надо проложить в одной траншее два и более кабелей, то расстояние между ними должно быть не менее 10 см.

5. Если вам надо пройти под корнями большого дерева, обойти которое невозможно - выкопайте с обоих сторон от дерева ямы, забейте под корями металлическую или асбоцементную трубу и прокладывайтесь в ней.

6. Если новый кабель пересекает ранее проложенный кабель, то между ними должно быть не менее 15 см. расстония, а оба кабеля надо одеть в футляры на расстояние в 1м. в каждую сторону от места пересечения.

7. Если вы используете бронированный кабель - не забудьте заземлить его броню.

8. Настоятельно предостерегаю от самостоятельного использования кабелей типа ААБл и тому подобных с бумажной маслопропитанной изоляцией - даже если есть возможность разжиться им за бесплатно. Это хорошие кабели, но они очень жесткие и неудобные, работа с ними требует специальных навыков, на концах кабелей в обязательном порядке должны быть установлены концевые разделки, а проверка их осуществляется только мегометром (тестер не годится).
Evgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2016, 21:25   #2
Resistor
Senior Member
 
Регистрация: 16.09.2014
Сообщений: 127
По умолчанию

очень интересно. а кто вам надал эту информацию ?
Resistor вне форума   Ответить с цитированием
Реклама наших спонсоров
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Реклама наших спонсоров

Текущее время: 21:04. Часовой пояс GMT +4.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot