26.02.2016, 15:12 | #1 |
Banned
Регистрация: 30.05.2014
Сообщений: 93
|
Климатическая камера
Всем доброго времени суток!
Имеется не совсем стандартная задача - поддержанием микроклимата в помещении с размерами 2*6 метров. Общий обьем не более 35 метров кубических. Необходимые параметры - 25+-2, влажность -60+-5 Применима полностью рециркуляция. Окон в помещении нет, двери герметичного специального исполнения. Окружающие помещения имеют температуру 21 и влажность 50%. Одно прилегающее помещение имеет температуру плюс 15, а в качестве изоляции идет мин вата 50мм (сэндвич) Я нашел только один выход - прецизионник. Позвонив нескольким фирмам, меня пытаются заставить осознать, что прецизионник здесь не поможет. Коллеги, можете ли вы мне обьяснить почему? В помещении будут храниться медпрепараты в картонных упаковках. Кстати, кто-нибудь может сказать как на них рассчитать необходимое количество увлажнения, необходимое для компенсации адсорбции целлюлозой влаги? |
26.02.2016, 15:12 | #2 |
Senior Member
Регистрация: 17.06.2014
Сообщений: 176
|
Тут воздух нагревать нужно, а тепловой насос зимой ненадежен. Так что без ТЭНОв никак.
Для атомайзеров водоподготовка нужна, дешевле пароувлажнитель с электродами. А сушить воздух летом как? Вот прец и вырисовывается. |
Реклама наших спонсоров |
|
29.02.2016, 01:01 | #3 |
Senior Member
Регистрация: 03.10.2014
Сообщений: 233
|
написал вам в лс
|
|
|
Реклама наших спонсоров |
|
|