Реле напряжения ZUBR D40t и ZUBR D63t. Испытания. Ответить в теме
Еще один производитель устройств защиты техники от длительных недо-перенапряжений (реле напряжения) предложил мне испытать его продукцию.
На сей раз это ZUBR D40t и ZUBR D63t производства ДС Электроникс, Донецк.> Предлагаем отправить вам наши реле напряжения для тестов и, вне зависимости от результатов, разместить информацию о них на форуме. Внешне и функционально устройства идентичны, отличие лишь в номинальном токе. п.с. |
08.03.2016, 14:58 | #2 |
Senior Member
Регистрация: 06.08.2014
Сообщений: 120
|
Точность измерения входного напряжения.
"Зубры" занижают показания на 1-2В по сравнению с Fluke 87. Точность - хорошая. "Зубр" начинает отображать текущее напряжение в сети от 80В и сохраняет точность измерения от 80 до 510В(АС) (больше не подавал). В диапазоне входного напряжения 60-80В "Зубр" периодически пытается запуститься, мигая числом "220" на индикаторе (у него это своего рода "заставка" при включении: независимо от входного напряжения он при включении кратковременно показывает "220" и примерно через секунду - текущее напряжение в сети). При напряжении ниже 60В "Зубр" "молчит". Потребляемый "Зубрами" ток составил 70мА при 230В. |
Реклама наших спонсоров |
|
12.03.2016, 20:02 | #3 |
Banned
Регистрация: 11.10.2013
Сообщений: 104
|
Тест на помехоустойчивость искрением конденсатором 0,47мкФ по входным клеммам "Зубры" прошли успешно, без сбоев.
Тест на стойкость к радиочастотным полям с помощью FRS-уоки-токи мощностью 4Вт показал неплохой результат: "Зубры" "глючат" при приближении антенны радейки на 150-200мм. |
|
|