|
07.03.2016, 23:25 | #1 |
Senior Member
Регистрация: 04.10.2014
Сообщений: 133
|
Переключатель сеть-генератор с защитой от дурака
Столкнулся с такой проблемой: есть сеть и гененратор, нужно организовать ручное/полуавтоматическое переключение потребителей либо от сети либо от генератора. Потребляемый ток в пределах 30-40А в максимуме. Наивно полагая, что нынче можно найти все, пошел по специализированным магазинам искать двунаправленный переключатель. Там есть только рубильник от АВР ампер на 500 с соответствующими габаритами и ценой. Поход по барахолкам тоже ничего не дал.
Буда в том, что у генератора на выходе линейные 220В (нет нуля) а в сети - фазные. Поэтому нужно отключать оба провода от генератора и от сети. Единственное что пришло в голову - взять два пускателя и переключатель (вариант с независимым переключением отпадает - см. заголовок), но тут огромный минус - сетевой пускатель будет постоянно под напряжением, что тоже не есть гуд, либо самому мастырить ручной переключатель на два независимых направления. Может быть кто сталкивался с такой проблемой и как то более оригинально ее решил? |
07.03.2016, 23:25 | #2 |
Banned
Регистрация: 11.08.2014
Сообщений: 153
|
У железнодорожников на электрифицированных магистралях есть мощное реле переключающее питание "основное-резервное", катушка под током только в одном положении. Или взять реле "РП" и использовать как управляющее двумя пускателями
|
Реклама наших спонсоров |
|
12.03.2016, 20:35 | #3 |
Banned
Регистрация: 11.10.2013
Сообщений: 104
|
Переключение сеть-генератор уже обсуждалось, правда без изысков с разным напряжением. Лучший вариант, ИМХО, пускатель с двумя группами контактов - нормально замкнутые и нормально разомкнутые. Управление катушкой пускателя от генератора.
|
31.01.2022, 21:15 | #4 |
Junior Member
Регистрация: 12.11.2021
Сообщений: 2
|
-
В пунктах 2 и 3 не проблемы, запрещено подключать генерацию к общей сети, без согласования с сетевой компанией. Хочешь подключать генератор, подключай через перекидной рубильник и только к своей проводке, и да же на это по закону должен получить разрешение от сетевой.
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Реклама наших спонсоров |
|
|