06.03.2016, 17:27 | #1 |
Senior Member
Регистрация: 01.10.2014
Сообщений: 129
|
СИГНАЛИЗАТОРЫ ПЛОТНОСТИ ЭЛЕГАЗА КАК БЫТЬ?
Имеется несколько вопросов по которым хотелось бы получить конструктивные ответы или пояснения.
1.Имеются установленные на элегазовых выключателях сигнализаторы плотности элегаза SF6 типа 233.52.100. К сигнализатору имеется только паспорт (ниже). Как быть теперь?насколько я понимаю он относится к сфере ГРОЕИ. 2.На автотрансформаторах устанавливаются индикаторы температуры масла и обмоток АКМ серии 34/35. К ним идет инструкция по эксплуатации и протокол испытаний завода-изготовителя.Вопрос: 1)является ли данный индикатор СИ?(все таже дилема-поверка/калибровка). 3.Последнее,не совсем по данному разделу,но пользуясь моментом интересуюсь: подлежат ли обязательной периодической поверке манометры установленные на насосной, осуществляющей подачу воды в систему пожаротушения на подстанции(согласно положения ст.2,3 ФЗ-102). Заранее благодарен. |
06.03.2016, 17:28 | #2 |
Senior Member
Регистрация: 17.06.2014
Сообщений: 176
|
1) Почему Вы думаете, что они относятся к СГРОЕИ?
2) Этот индикатор - "индикатор", т.е. СИ, погрешность которого не нормируется. Калибровке и поверке такие СИ не подлежат. 3) Манометры поверке подлежат. |
Реклама наших спонсоров |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Реклама наших спонсоров |
|
|