24.02.2016, 01:41 | #1 |
Member
Регистрация: 20.02.2016
Сообщений: 70
|
Примеры регулировки реле давления РМ5.
Включение насоса. Открываем смеситель и смотрим когда включится насос. Давление определяется по манометру. Нижним болтом регулируем "-" или "+". Предварительно надо проверить давление в гидроаккумуляторе(ГА). Давление в гидроаккумуляторе выставляется на 0,2 меньше нижнего предела срабатывания насоса. Например: давление гидроаккамулятора 1,4; давление Вкл. 1,6.
Выключение насоса. Закрываем смеситель и смотрим когда насос выключится. Определяем давление по манометру. Регулируем верхним болтом (большой). Допустим надо поднять Рвыкл до 3,5. При этом оставив Рвкл прежним 1,6. Вращаем гайку 2 (верхняя, большая) по часовой стрелке, в сторону "+", Рвыкл увеличится. Далее вращаем гайку 1 (нижняя, маленькая) на тоже значение (оборот) тоже по часовой стрелке в сторону "+". Потом открываем смеситель и проверяем полученные значения. Для корректировки повторяем данную последовательность. Регулировка давления гидроаккамулятора. Снимаем пластмассовую крышку (её нахождение зависит от типа ГА). Под ней обычный нипель. Сбрасываем давление в гидросистеме. Автомобильным насосом проверяем давление по манометру. Подкачиваем или наоборот подспускаем. Так как есть погрешности приборов, придется делать коррекции. |
24.02.2016, 01:41 | #2 |
Member
Регистрация: 20.02.2016
Сообщений: 47
|
1.Чтобы не "дергался" насос" необходимо верхний предел давления отрегулировать таким образом, чтобы насос не выключался при минимально возможном расходе воды в доме. Грубо говоря, если открыт кран, а насос отключается, то необходимо поднять верхний предел давления. Для того, чтобы давление не было слишком высоким необходимо правильно подобрать насос.
2. Давление в расширительном баке следует устанавливать, сбросив давление в системе водоснабжения, т.е. выключить насос и открыть кран на смесителе. |