Форум приборы и детали  

Вернуться   Форум приборы и детали > ДЕТАЛИ > Реле (обсуждение вопросов)

Реклама наших спонсоров
service-gsm
Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 24.02.2016, 14:19   #1
Wendaytene
Member
 
Регистрация: 20.02.2016
Сообщений: 89
По умолчанию Реле напряжения Рубеж РКН1-40А. Испытания.

Попало ко мне в руки оное реле.
По функционалу это реле напряжения практически полный аналог DigiTop V-protector'a: цифровой вольтметр "реального времени", кнопочками задаются верхний и нижний пороги и время выдержки перед автоматическим повторным включением.
Решил испытать его аналогично другим, ранее испытанным реле.
Wendaytene вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2016, 14:19   #2
Vincencesca
Member
 
Регистрация: 20.02.2016
Сообщений: 58
По умолчанию

Отсмотрел видеозапись с экрана осциллоскопа. Во всех зафиксированных случаях РКН отключается в первой половине отрицательного полупериода при мгновенном значении напряжения примерно от 0,5 до 0,9 амплитудного.
Vincencesca вне форума   Ответить с цитированием