#1 |
Senior Member
Регистрация: 01.07.2014
Сообщений: 140
|
![]()
Всем привет!
помогите, пожалуйста, разобраться. за последний месяц сгорела посудомойка (электронный блок), стиралка (тэн), духовка (сегодня, электронный блок), лампочки вылетают из плафона напряжение на вводном автомате в квартиру 234.9В, вечером 238В в подвале дома на вводном автомате на стояк напряжение такое-же (электрик мерял между каждой фазой и железной трубой). электрик и управляющий из тсж меня послали в одно место, говорят максимальное напряжение 220+-10%, хотя по госту 13109-97 нормальный перепад +-5%, максимальный +- 10%. в соседнем доме напряжение 224В (один жилой комплекс из трех домов) в чем может быть трабл? поставить стабилизатор нереально, электрический щиток в общем коридоре. уже стоимость сгоревшей бытовой техники в текущих ценах за 200тыщ руб. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Member
Регистрация: 12.09.2014
Сообщений: 92
|
![]()
Это перепад напряжения. Смотрите свои фазы
|
![]() |
![]() |
Реклама наших спонсоров |
|
![]() |
#3 |
Senior Member
Регистрация: 20.02.2016
Сообщений: 115
|
![]()
перепад напряжения бывает из за сварочных работ
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Реклама наших спонсоров |
|
|