		#1 | 
| 
			
			 Banned 
			
			
			
			Регистрация: 30.05.2014 
				
				
				
					Сообщений: 163
				 
				
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Зачем она? 
		
		
		
		
		
		
		
	В каталоге фирмы Moeller написано буквально следующее: "SPL является отделяющей индуктивностью, которая предназначена для координации ограничителей класса В и С. Если естественная индуктивность проводки между ограничителями является недостаточной (рекомендуемая длина проводки должна быть не менее 10 м), то необходимо использовать отделяющую индуктивность SPL. Меня интересует ответ в терминах физики, "на пальцах". Спасибо.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
			
			 Senior Member 
			
			
			
			Регистрация: 21.01.2016 
				
				
				
					Сообщений: 246
				 
				
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Ну если у Вас хотя бы 10 метров между приборами класса II и III нет, или Вы хотите поставить их вообще в один щит, между ними и ставят эту хреновину. Должно быть замедление развития импульса в проводе (как в индуктивности) - если его не будет, совместно с "двойкой" откроется "тройка", а она на меньшую энергию рассчитана. Кирдык "тройке" настанет, короче. 
		
		
		
		
		
		
		
	Я с "Хакелем" работал.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
	 | 
| Реклама наших спонсоров | 
| 
							 | 
					
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
			
			 Senior Member 
			
			
			
			Регистрация: 04.10.2014 
				
				
				
					Сообщений: 133
				 
				
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Понял, спасибо. Что-то такое я и предполагал.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  | 
| Реклама наших спонсоров | 
| 
							 | 
					
| 
 |