			Нужно на время строительства, временно (на 0,5 - 1 год, потом должна появиться своя линия) подключиться к "соседу" (провести 300-350 м воздушной линии). Исходя из возможных потребителей (глубинный насос, сварки , болгарки и т.д. , одновременно не более 5 кВт) предполагаю, что сечения 2,5 мм медного провода должно хватать.  
		
		
		
		
		
		
		
	Буду пытаться "раскрутить" владельца ТП на подключение 3фаз, 380В (не уверен, что получиться, правда). То есть если 3 фазы - нужен 4 жильный кабель, если 220В - двухжильный. С этим все ясно. Но какой тип кабеля предпочтительнее? ПВС,ВВП-1,ШВВП,ВВГ ? Есть ли вообще принципиальная разница в типе применяемого кабеля для подобных условий?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
			
			 Senior Member 
			
			
			
			Регистрация: 20.02.2016 
				
				
				
					Сообщений: 115
				 
				
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			на воздушку нужен самонесущий кабель... или натягивать на столбы трос и к нему кабель крепить. 
		
		
		
		
		
		
		
	Для времянки - самый дешевый вариант ПВС. Я у себя ПВС кинул по тросу, 4х1,5, у меня там пиковое потребление не больше 10 Квт, брал на заводе на Коцюбинском - 4 гр за метр  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
	 | 