		#1 | 
| 
			
			 Senior Member 
			
			
			
			Регистрация: 03.10.2014 
				
				
				
					Сообщений: 233
				 
				
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Вопрос полнейшего чайника. 
		
		
		
		
		
		
		
	Меня все время напрягает то что жена в одну точку, в которую постоянного подключен холодильник, пытается одновременно включить электрочайник и СВЧ (точка на 2 розетки - в одной постоянно холодильник, в другой удлинитель на чайник и СВЧ). Мне все время кажется что такая нагрузка на проводку может быть серьезной, ведь проводка родная стоит, ровесница дому (70-х годов наверное). Зря кипишую или есть основания? П.С. Кстати когда делал ремонт, и открыты были розетки был запах горелой пластмассы, но оказалось что воняет радиоточка (даже не знаю почему), убрал ее нах, провода заизолировал и заштукатурил  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
			
			 Member 
			
			
			
			Регистрация: 03.10.2014 
				
				
				
					Сообщений: 82
				 
				
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			если: 
		
		
		
		
		
		
		
	1. - проводка выполнена аллюминиевым проводом 2.5 мм.кв открытым способом на роликах, то с выбором АВ на 25 А с некоторым допущением, но можно согласиться и считать выбор данного АВ для данного вида проводки/способа прокладки оптимальным, - в случае если проводка 2.5 мм.кв выполнена скрыто - АВ на 25 А велик! Проводка работает с перегрузкой в случае превышения нагрузки на нее свыше 19-20 А, 2. - проводка выполнена медным проводником 2.5 мм.кв. - все Ок...  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
	 | 
| Реклама наших спонсоров | 
| 
							 | 
					
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
			
			 Banned 
			
			
			
			Регистрация: 11.10.2013 
				
				
				
					Сообщений: 104
				 
				
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			проблема в конечной точке, то есть розетке. И автомат тут может и не защитить. Бытовые розетки максимум на 16А рассчитаны, а если вдруг еще старые савейские стоят, те и того меньше
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
			
			 Member 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 04.06.2014 
				
				
				
					Сообщений: 69
				 
				
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Со старой проводкой лучше не шутить.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
			
			 Junior Member 
			
			
			
			Регистрация: 07.08.2018 
				
				
				
					Сообщений: 3
				 
				
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Согласен!
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
			
			 Junior Member 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Ну , как сказать зря-не зря... Если суммарный потребляемый ток превышает допустимый длительный ток подходящего кабеля, то повод для кипиша есть! Особенно, если установлены ещё советские чёрные автоматы и ампер на 25...
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Пока мы думаем, кто-то это уже делает...  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  | 
| Реклама наших спонсоров | 
| 
							 | 
					
| 
 |