Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
Senior Member
Регистрация: 21.01.2016
Сообщений: 246
|
![]()
Для подключения извещателей выбрала прибор "ЯХОНТ-4И" с 2-мя шлейфами сигнализации. В один ШС подключила ИПР, расположенный на выходе из операторной, в другой ШС - 4 ИПР, расположенные по периметру обвалования двух резервуаров. Теперь заказчики расширяют нефтебазу и хотят поставить еще 5 резервуаров. Можно ли подключить еще 6 ИПР в тот же ШС, куда уже подключены те 4 извещателя???
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Senior Member
Регистрация: 29.09.2014
Сообщений: 117
|
![]()
да через перемычку подключайте
|
![]() |
![]() |